Als kritieke voedingsapparatuur heeft de bouwkwaliteit van beschermende generatorsets direct invloed op de operationele betrouwbaarheid en veiligheid. Tijdens de bouw moeten gestandaardiseerde procedures strikt worden nageleefd om stabiele prestaties in harde omgevingen te garanderen.
Foundation Construction -eisen
De installatie -fundering van de generatorset moet worden gebouwd van gegoten beton met een sterkte van niet minder dan C25, en de funderings platheidstolerantie moet worden geregeld binnen ± 3 mm/m². De afwijking van de installatiepositie van ingebedde componenten mag niet hoger zijn dan ± 5 mm van de ontwerpwaarde en trillingsdempers moeten worden geïnstalleerd. De trillingsverdendbaarheid moet minder zijn dan 0,2. Het aardingssysteem maakt gebruik van een dubbele verbinding van gegalvaniseerd vlakke staal- en funderingsversterkingsgaas, met de aardingsweerstand strikt beperkt tot niet meer dan 4Ω.
Normen voor beschermende structuur
De beschermende behuizing moet voldoen aan IP54 of hogere beschermingsniveaus, met een stalen plaatdikte van groter dan of gelijk aan 2 mm. Gewrichten moeten continu worden gelast, met de lashoogte niet minder dan de dikte van het moedermateriaal. Ventilatie Louvres moeten worden uitgerust met roestvrijstalen insectenschermen (diafragma kleiner dan of gelijk aan 2 mm). Vuurdempers moeten worden geïnstalleerd in de luchtinlaat en uitlaatkanalen, met een temperatuurweerstand van 280 graden gedurende 30 minuten. Kabelinlaten en stopcontacten moeten worden aangesloten met behulp van explosie - Proof Flexible Conduit, met de compressie van de afdichtingsrubberring geregeld binnen het bereik van 30%-50%.
Elektrische installatiespecificaties
Kabelroutering van de generator ingesteld op de distributiekast moet voldoen aan IEC 60502, met een minimale fase - naar - fase en grondafstand van 300 mm. Het Cross - sectiegebied van het besturingscircuitgeleiders moet groter zijn dan of gelijk zijn aan 1,5 mm², en vermogenskabels moeten Copper - kernkruis - gekoppelde polyethyleenisolatie (YJV Type) gebruiken. Een marge van 20% moet worden gereserveerd voor de huidige draagkracht. Alle bedradingsterminals moeten tin - zijn ingeplateerd en koppelwaarden moeten voldoen aan de technische handleiding van de fabrikant van de apparatuur.
Na installatie moet een 72 - uur vol {- laadtestrun worden uitgevoerd, waarbij sleutelparameters zoals trillingen (minder dan of gelijk aan 4,5 mm/s) en temperatuurstijging (minder dan of gelijk aan 65K) worden bewaakt. Er moet een compleet documentatiesysteem met installatierecords en testgegevens worden vastgesteld om een betrouwbare basis te bieden voor daaropvolgend onderhoud. Strikte implementatie van normen is essentieel voor de langdurige en stabiele werking van beschermende generatorsets.